От своей невнимательности только сейчас увидел интересное дело...
Оказывается есть существенная разница по расчетам между старым и новым снипом. Тепловая нагрузка на систему вентиляции теперь считается по пораметрам Б. Но, по моему, снип новый всё ещё не принят....
Дак по каким параметрам считаете нагрузку на вентиляцию - по А или по Б?
 
 
 
 
  На вентиляцию лето-параметр А, зима параметр Б. на кондиционирование зимой и летом Б
 
 
 
 
  В том то и дело.. это по новому (не принятому ещё) снипу... по старому то не так было... вентиляция параметры по А....
 
 
 
 
  СНиП 2.04.05-91* п.2.14 
...по параметрам Б
уже лет 5-7 точно по параметрам Б, а может быть и больше...
 
 
 
 
  блин, во я даю....  

 кошмар... ну ладно, спасибо...
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.